ATENCION A TODO TA EN ESTE CASO POR FAVOR !!!volvi a leer tu pregunta y adverti una grave equivocacion !
Estas usando ladrillos huecos NO portantes y del 12 !
La estructura de hormigon que describis seria para una casa con mamposteria portante !
Vos estas haciendo una estructura de hormigon armado y utilizando los ladrillos huecos como simple cerramiento vertical.
Para que entiendas, lo que aguanta el peso en tu casa, va a ser la estructura de hormigon, y no las paredes.
Partiendo de ese punto, la estructura que vos describis esta MUY POR DEBAJO DE LO NECESARIO.
Sin animos a alarmarte, esa casa puede tener miles de problemas estructurales y hasta se puede venir abajo.
Las columnas 20x20 estarian bien en principio, no se puede saber sin ver una planta, pero no tenemos datos de la armadura interior.
Las vigas de 20x15 SON EXTREMADAMENTE INCORRECTAS, para que te des una idea, las vigas de un calculo estructural precario, deben tener como MINIMO, el 10% de la LUZ entre columnas, es decir, si entre columnas tengo 4 mtrs la viga deberia tener como minimo 40cm de alto, por 12 o 15 cm dependiendo el calculo y otros factores.
Tampoco describis las armaduras, pero seguro que estan metiendo 2 hierros del 10 abajo y 2 del 8 arriba con estribos del 6 cada 20, y eso no verifica para ese tipo de estructuras !
Tampoco tenemos datos de las bases de la casa ni cuantos pisos tenga, esperemos sea de planta baja nada mas...
ASESORATE URGENTE con un arquitecto o ingeniero para que te de pautas a seguir y espero al resto de TA opine al respecto fijandose en los datos que yo planteo.
Suerte