Este es un resumen del tema del foro "Negativos de viguetas"
En segundos serás redirigido al tema completo. Si no es asi, presiona aquí.

Negativos de viguetas
diartecAlguién sabe porque según EF-96, los negativos de las viguetas se ponen por encima del mallazo, en vez de ponerlos debajo y atarlos al mismo.
jcidonLa armadura que resiste los momentos negativos es los que va por encima de la viga, y coinciden esos momentos con nuestros apuyos, generalmente sobre viga. La viguetas prefabricadas no soportan momentos negativos. Por eso se refuerzan superiormente con redondos de acero. Para conseguir más "z" en canto del forjado, se intenta situar lo más arriba posible esos redondos, por eso se colocan sobre el mallazo de reparto.
JINMSE COLOCAN POR ENCIMA PARA AUMENTAR EL CANTO ÚTIL, EL PELIGRO ESTÁ EN GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS. SI LOS COLOCAMOS POR DEBAJO, GARANTIZAMOS LOS RECUBRIMIENTOS PERO PERDEMOS CANTO ÚTIL, ADEMÁS CORREMOS EL RIESGO DE QUE AL VIBRAR SI LOS NEGATIVOS ESTÁN MAL ATADOS SE NOS PUEDEN VENIR ABAJO.RECUERDO QUE EL CANTO ÚTIL ES LA DISTANCIA DE LA CARA COMPRIMIDA AL CENTRO GEÓMETRICO DE LA ARMADURA DE TRACCIÓN.